家电维修论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 822|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

510升冰柜盘管问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-6-12 10:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用8的铜管盘了7圈,1.8的毛细管用2米,抽空加R600开机3个小时,箱底部温度才  -6 度,回气管已经结露滴水了。是不是铜管管少了?
2#
发表于 2019-6-12 11:02:19 | 只看该作者
你这管盘的,太丑了
要是我的冰柜,我就不要了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2019-6-12 11:06:23 来自手机 | 只看该作者
因为很少盘管,所以工艺不好,主要是弯管时要的尺寸不准,现在主要是温度降不下来啊!是毛细管不合适还是盘管少了?
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

4#
发表于 2019-6-12 11:22:13 | 只看该作者
找原机毛细管  焊表阀  加氟看看那凉快就是毛细管,铝皮割开找到  接铜管修复铝皮。把中间过梁拆掉  好放铜管,假如内部尺寸长50公分   弯管器弯50公分就可以了。宽度一样。。要紧一点多放几毫米,根据自己掌握。管道起码8  9圈  上密下西。冷气下沉。看别人怎么做  根到葫芦画瓢应该不难做。。压缩机排气如何  。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2019-6-12 11:46:16 来自手机 | 只看该作者
压缩机排气够大的,手压不住
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-6-12 13:00:54 | 只看该作者
你认为你这样能赢的用户想信任吗?这工艺简直糟蹋了冰柜,换我会让你陪冰柜的,太丑了,不信你看后面的砖头会砸死你
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2019-6-12 13:09:39 来自手机 | 只看该作者
主要看压缩机功率与毛细管的匹配至关重要。还有,510的冰柜你确定制冷剂是R600吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2019-6-12 13:15:59 来自手机 | 只看该作者
管路在+2圈  或加30cm长毛细管试试  搞不定就找原机毛细管
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2019-6-12 13:33:58 来自手机 | 只看该作者
肯定是R600的,不用怀疑,压机上标得很清楚。现在6个小时了,箱底温度-11度
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2019-6-12 20:54:15 | 只看该作者
管道起码8  9圈   毛细管2米 试过压没有 是多少mpa
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|APP|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-1 )

GMT+8, 2019-8-8 01:30 , Processed in 0.079893 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2018 Comsenz Inc.

CopyRight ? 家电维修论坛
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.weixiuluntan.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 隐私声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-1鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表